Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: ant79 от 01 Апреля 2022, 02:44:29
-
Здравствуйте!
Подскажите как правильно настроить. Ситуация следующая: у нас развернут сервер СКАДА (как служба), на нем находятся 2 проекта. В настройках снята галка "Приостанавливать проект при отключении всех клиентов". Мы запускаем проект, все нормально, данные снимаются и тренды сохраняются в базе. Но если отрабатывает клиент (кто-нибудь подключается к проекту, у нас не постоянно отслеживают, а временно заходят посмотреть графики), то после отключения клиента останавливается проект и дальнейшие графики не сохраняются пока опять проект не запустишь. Вопросы:
1. Как настроить сервер таким образом, чтобы проект не отключался после подключения клиента и
2. Как настроить сервер чтобы он автоматом запускал 2 наших проекта после перезагрузки сервера - иногда бывают ситуации, что сервер перезагружается планово ночью и пока не подключится клиент - не видно что накопления данных нет.
Еще уточнение: сервер у нас "крутится" на отдельной машине и настройки произвожу на нем через терминальный доступ. Возможно ли такая ситуация, что проекты останавливаются в связи с отключением терминальной сессии?
-
Здравствуйте.
1. Как настроить сервер таким образом, чтобы проект не отключался после подключения клиента и
Если требуется, чтобы проекты работали постоянно, то опция "Деактивировать проект, если у него нет клиентов (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-scada-server.html?anchor=other)" должна быть отключена на серверном ПК. Также следует учитывать, что после изменения настроек сервера в утилите настроек (Options.exe) нужно обязательно перезапустить сервер Simple-Scada, чтобы изменения вступили в силу. Т.е., в Вашем случае нужно обязательно перезапустить службу сервера, как это описано по ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/installation-as-service.html?anchor=restartserv).
2. Как настроить сервер чтобы он автоматом запускал 2 наших проекта после перезагрузки сервера
С помощью утилиты "Options.exe" можно настроить автозапуск сервера при старте Windows, см. опцию "Запускать Simple-Scada Server при старте Windows (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-scada-server.html?anchor=auto)" и автозапуск нужных проектов - см. опцию "Автоматический запуск проектов (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-scada-server.html?anchor=auto)". Если указать нужные проекты в настройках, на вкладке "Simple-Scada Server" в "Автоматический запуск проектов", то сервер при загрузке будет автоматически запускать указанные проекты. После изменения настроек не забудьте перезапустить службу сервера (https://simple-scada.com/help/manual/installation-as-service.html?anchor=restartserv).
-
Спасибо, все настроил. Проблема в конечном итоге оказалась в OPC-сервере - он не поддерживает работу как служба. Буду подбирать и переносить на тот который имеет данный функционал