Для переменных тренда у которых задано смещение запятой, к подписям на оси У данное смещение применяется дважды.
(http://2022-01-24 09_00_13-YTEC3 — Mozilla Firefox.png)
-
Здравствуйте.
Смещение применяется только один раз. Судя по всему тренды на скрине отображаются правильно, в соответствии с заданной шкалой (и тренд отрисовывается за пределами экрана). Задайте переменным правильную шкалу (https://simple-scada.com/help/manual/variable-new.html). Шкала переменной всегда должна соответствовать реальному диапазону значений, которые может принимать переменная. Например, если на ПЛК/устройстве переменная изменяется в диапазоне 0-120, значит в редакторе шкалу данной переменной нужно установить также 0-120.
Если разобраться не получается, то вышлите текущую версию проекта на support@simple-scada.com
-
Спасибо, сделал по вашему совету, в веб версии шкалы объединились в одну, а вот в настольном клиенте шкалы отображаются раздельно и с разными единицами измерения. (http://trends.png)
Задача стояла преобразовать шкалу 0-80000кВт в шкалу 0-80МВт, при смещении запятой наименование единицы измерения не изменяется. Исправить конечно можно, указав 0-80000МВт, но это не будет соответствовать реальным единицам измерения сигнала и вносит путаницу.
Предлагаю на вкладке "Дополнит." окна настройки переменной вместо полей "Виз.минимум" и "Виз.максимум" сделать меню для выбора в какую шкалу нужно преобразовать (из списка созданных ранее) и в дальнейшем использовать ед.изм. новой шкалы.
-
Здравствуйте.
Задача стояла преобразовать шкалу 0-80000кВт в шкалу 0-80МВт
Если на контроллере переменная изменяется в диапазоне 0-80000, а в скаде необходимо выводить значение в диапазоне 0-80, то для данной переменной нужно использовать шкалу (https://simple-scada.com/help/manual/edit-scale.html) 0-80000 и задать свойство "Сдвиг запятой (https://simple-scada.com/help/manual/varextra.html)" = -3. При необходимости, можно задать требуемый формат переменной в свойстве "Формат (https://simple-scada.com/help/manual/varextra.html)", например установить необходимое количество знаков после запятой.
при смещении запятой наименование единицы измерения не изменяется
Свойство "Сдвиг запятой" никак не связано с единицами измерения. Единицы измерения можно указать при создании/редактировании шкалы (https://simple-scada.com/help/manual/edit-scale.html).
в настольном клиенте шкалы отображаются раздельно и с разными единицами измерения
На скриншоте видно, что используются разные шкалы с разными единицами измерения, поэтому они не группируются. Группируются только одинаковые шкалы с одним и тем же диапазоном и единицами измерения. Если требуется выводить в тренды две переменные с разными шкалами(0-80000кВт и 0-80МВт), то в любом случае необходимо создать две разные шкалы 0-80000кВт, 0-80МВт и назначить их соответствующим переменным.
Предлагаю на вкладке "Дополнит." окна настройки переменной вместо полей "Виз.минимум" и "Виз.максимум" сделать меню для выбора в какую шкалу нужно преобразовать
Свойства "Виз.минимум" и "Виз.максимум" целесообразно использовать только когда между шкалой на контроллере и в скаде нет линейной зависимости, например на ПЛК используется шкала 0 - 100, а в скаде необходимо отображать значение в шкале 0 - 150. Для Вашей задачи данные свойства использовать не требуется.
Если после прочтения пояснений выше, все же не понятно как настроить свойства переменной, то пришлите нам на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта, укажите переменную которую нужно проверить, диапазон в котором переменная изменяется на контроллере и диапазон, в котором она должна отображаться в скаде. Мы укажем какие настройки нужно установить.