Добрый день.
Имеются газоанализаторы СТГ-3 (https://www.analitpribor-smolensk.ru/products/gazoanalizators/stacionarnye/nevzryvozawiwennoe-oborudovanie/stg3/) со специфическим Modbus.
Для изменения любого параметра нужно передать газоанализатору команду на запись трёх регистров с помощью функции 0x10. Например, такую 01 10 00 20 00 03 06 10 00 04 10 00 00 E5 8F. Это возможно реализовать с помощью arOPC?
-
Добрый день.
Можно. Даёте скриптом из Скада системы команду на запись этих трёх регистров, ждёте немного и даёте уже основную команду.
Такая команда нужна перед каждой записью или один раз, а потом уже в течении какого то времени можно любую запись делать?
Айрат
-
Запись одного параметра всегда осуществляется одновременной записью трёх регистров с помощью функции 0x10. В первом регистре содержится номер параметра, который будет изменён, во втором и третьем регистрах записываемое значение в определённом формате. Вопрос в том как сработает запись в arOPC, если Скада последовательно передаст 3 регистра из одного скрипта. Устройству будет передана одна команда на запись трёх регистров или три команды на запись каждого регистра?
-
Да, если из Simple Scada, из одного скрипта, последовательно, в эти три тега выполнить запись, то OPC сервер сформирует единый Modbus пакет.
Айрат