Добрый день.
Отсутствует доступ к конфигурации AROPC. Неактивны кнопки. Лицензия активирована, ОС Win serv 2019. Скрин во вложении. Помогите пожалуйста разобраться.
-
Добрый день.
Опишите подробнее последовательность действий и приложите логи OPC сервера, пожалуйста.
Какая версия OPC сервера?
Айрат
-
Действовали по инструкции: установка, активация лицензии через интернет. Версия приложения: 1.87.187.1872.
Логи во вложении
-
Судя по логам, у вас уже запущен один экземпляр OPC сервера как служба.
Вам какой режим работы необходим, как оконное приложение или как служба?
Айрат
-
Сложно сказать. У нас предполагается связка TM3COM - OPCserver - scada. Соответственно нам нужна возможность создать необходимую конфигурацию в opcserver. В каком виде это реально сделать?
-
Если скада и OPC сервер будут работать на одном компьютере, то можно и в оконном режиме. Если у вас клиент скады и серверная часть разделены, то OPC сервер, в таком случае можно использовать как службу.
По умолчанию, автозапуск OPC сервера, как служба, отключен, т.е. он работает как оконное приложение.
Но судя по внешнему виду OPC сервера, что не так сработало. Можете прислать ещё файл settings.xml? Находится в папке C:\ProgramData\arOPC.
И там ещё должны быть файл(ы) с расширением el, их то же, если не затруднит.
Айрат
-
Похоже у вас микст получился, OPC сервер запущен как служба, а клиент пытается к оконному приложению подключиться.
Вы его по главе 23 инструкции настраивали?
Айрат
-
Добрый день. У нас скада и опс сервер работают на одном компьютере. Мы пытались настроить опс сервер по пункту 23.3 инструкции, в качестве системной службы, поскольку это единственное, что мы можем сделать, остальные пункты в программе не активны. В приложении прикрепляю файл которые вы просили. Файлов с расширением el там нет.
-
Т.е. у вас сразу после установки всё заблокировано было?
Айрат
-
До активации лицензии не скажу как было, а после активации так и было.
-
Попробуйте выполнить следующую последовательность:
1. Остановите службу arOPC, если запущена, переведите её в ручной режим.
2. Удалите файл settings.xml.
3. В настройках OPC сервера верните режим оконного приложения.
4. Перезапустите arOPC через меню пуск.
5. Активируйте лицензию
Айрат
-
Как вернуть в режим оконного приложения? Пункт "Настройки" все еще недоступен (скрин во вложении)
-
У вас, скорее всего, запущен OPC клиент.
Остановите его.
Айрат
-
Спасибо! Сработало.