Не системно на скаде отключаются теги (появляются восклицательные знаки на месте значений тегов) есть ли какая-то диагностика для этих событий?
В OPC сервере в логах ничего нет. В папке Simple-Scada\Log тоже ничего не нашел.
Пробовал выставлять в свойствах тегов - Восстанавливать - не помогло. Подскажите - куда копать?
Использую MX OPC Server 6.00 (DA)
-
Здравствуйте.
За эту функцию отвечает опция "Контроль качества" (Options.exe -> Simple-Client -> "Контроль качества (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-client.html#qcontrol)"). Если опция активна, то при плохом качестве считываемых тегов на клиентах рядом с объектом будет отображен знак "!". При необходимости Вы можете отключить данную опцию. Также, значок "!" может появляться, если сетевой траффик между сервером Simple-Scada и OPC-сервером блокируется фаерволом или антивирусным ПО.
Если при появлении знака "!" значение переменной продолжает изменяться и отображается корректно, то значит связь с OPC-сервером не разрывалась, но OPC-сервер по какой-то причине пометил тэг плохим качеством. Если при появлении знака "!" значение переменной перестает обновляться, то возможно связь с OPC-сервером разрывается. В этом случае следует открыть журнал сервера (https://simple-scada.com/help/manual/server-journal.html) скады и просмотреть его на наличие ошибок связанных с работой OPC-серврера.
Повторите проблему, завершите работу сервера скады (https://simple-scada.com/help/manual/server-status.html) и пришлите нам на support@simple-scada.com логи из директории "..\Simple-Scada 2\Logs". Возможно после проверки логов мы сможем дать более подробный ответ.
-
Спасибо за ответ.
В моем случае OPC сервер работает не корректно.