Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: EvgeniySM от 07 Октября 2021, 12:55:36

Название: Компонент "Флажок".
Отправлено: EvgeniySM от 07 Октября 2021, 12:55:36
Всем привет. В проекте есть внешняя переменная - слово управления. Её биты задают разные параметры работы плк. Вся переменная и её биты доступны для чтения и записи. Четыре бита этой переменной я назначаю на флажки в проекте. Свойство доступности у них активно. Я точно знаю, что назначенные  биты в ПЛК активны, т.е. имеют значение True. Но как только я вношу изменения в проект и перезапускаю его, биты на флажках сбрасываются в False. Я пробовал делать эту переменную в проекте с автоматическим восстановлением и без него, биты всё равно сбрасываются. Как можно сделать так, чтобы биты не сбрасывались?
Название: Re: Компонент "Флажок".
Отправлено: Simple_Scada от 08 Октября 2021, 10:29:20
Здравствуйте.

Проверили, при перезапусках проекта компонент "Флажок" корректно отображает значения битов. Если бит переменной в ПЛК имеет значение True, то компонент "Флажок" отображается как включен. Убедитесь, что Ваша переменная не перезаписывается в скриптах скады или в программе контроллера. Убедитесь, что к флажку привязана именно та переменная, которую Вы смотрите в контроллере. Проверьте журнал сервера скады, возможно там имеются какие-либо ошибки или предупреждения. Если разобраться не получается, то вышлите нам на support@simple-scada.com текущую версию проекта из папки "Projects\", и укажите какие флажки/переменные нужно проверить.