Айрат, добрый день.
При операции с тегами, если сделать вырезать, а потом вставить(вставляем в ту же группу), имена тегам даются одинаковые.
Скада и ОРС сервер, при этом продолжают нормально работать. Но если попытаться добавить новые теги в проект скады с ОРС сервера, возникает не совсем понятная ошибка.
P.S.
Зачем нужно вырезать и вставить в ту же группу?
1. Так как нет сортировки таблицы тегов.
2. Есть в контекстном меню пункты "Переместить вверх" и "Переместить вниз", но нет горячих клавиш для них.
-
Здравствуйте, Виктор.
То, что при вырезании и вставки даются такие имена, однозначно ошибка в OPC сервере.
Поправлю.
1. Про сортировку я знаю, позже постараюсь добавить.
2. "Горячие" клавиши есть, это "Ctrl + Стрелка вверх" и "Ctrl + Стрелка вниз".
Айрат