Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: ant79 от 02 Сентября 2021, 04:05:55

Название: Не идут данные с OPC Lectus
Отправлено: ant79 от 02 Сентября 2021, 04:05:55
Здравствуйте!
В работе демо версии (пока изучаем-тестируем) удаленный OPC сервер обнаруживается, теги в переменные подгружаются, но при запуске проекта данные не передаются, т.е. отображается ошибка в полях (!). Но если развернуть OPC на локальном компьютере, тогда данные идут. (т.е. сделана костыльная связка: удаленный OPC->Локальный OPC->Scada). Подскажите - это ограничения демо версий или требуется где-то еще донастройки (тестировал оба варианта демо версий - и по времени и по тегам). И еще на scada-server выдается ошибка "Не удалось добавить группу ssg10000". Неопознанная ошибка - что это за группа непонятно, ее не создавали. Используемый OPC сервер - Lectus Modbus OPC and DDE v 3.10
Название: Re: Не идут данные с OPC Lectus
Отправлено: Simple_Scada от 02 Сентября 2021, 11:45:44
Здравствуйте.

Для подключения к удаленному OPC DA-серверу, требуется настройка DCOM. По этой ссылке (https://simple-scada.com/help/manual/dcom-set.html), для примера можно посмотреть процесс настройки DCOM для OPC-сервера KEPServerEx. Настройка DCOM для различных OPC-серверов может значительно отличаться, поэтому следует использовать инструкцию для требуемого OPС-сервера. Настройка DCOM для Lectus описана в его руководстве по ссылке (http://lectussoft.com/manual/ManualServer/ConfigDCOM.html).

Цитировать
Но если развернуть OPC на локальном компьютере, тогда данные идут.
Это говорит о том, что точно имеются проблемы с настройкой DCOM, из-за чего возникают проблемы при работе с удаленным OPC-сервером.

Цитировать
выдается ошибка "Не удалось добавить группу ssg10000". Неопознанная ошибка - что это за группа непонятно
Это внутреннее информационное сообщение, которое говорит о том, что скада попыталась добавить на OPC-сервер группу переменных с опросом раз в 10 секунд (т.е. все переменные проекта, у которых в настройках установлена опция "Частота опроса" = 10сек.), но OPC-сервер вернул ответ, что не может создать такую группу - в Вашем случае из-за проблем с настройкой DCOM.