Simple-Scada 2 => Ошибки => Тема начата: Timothy Clement от 05 Августа 2021, 14:44:16
-
Добрый день! Некорректно работают кнопки при использовании переменной Int64 и битов 32-63.
Использую внутреннюю переменную, тип Int64. Создал 4 кнопки с фиксацией, привязал к этой переменной, номера битов установил 0, 31, 32, 63.
При нажатии кнопок с битами 32 и 63 кнопки не меняют своё состояние, но бит устанавливают - сбросить бит уже нельзя кнопкой
При нажатии кнопки с 0 всё нормально, при нажатии кнопки с битом 31, кнопки 32 и 63 меняют своё состояние не меняя значения битов.
Проект прилагаю.
-
Здравствуйте.
Спасибо за пример проекта. Состояния кнопок брали значение переменной как Integer. Исправление включено в обновление 2.5.9.0.