Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: yakub879090 от 09 Июля 2021, 15:46:14
-
Здравствуйте, первый раз на этой программе, скажите пожалуйста как считать адреса? На citect scada адреса %MW..... а тут не понимаю откуда брать адреса?
-
Здравствуйте.
Нужно смотреть документацию к используемому контроллеру. В контроллерах Schneider используется приблизительно следующее соответствие Modbus регистрам:
Адрес ПЛК Адрес Modbus Тип данных
%M0 00001 BOOL
%MW0 40001 INT
%MD2 40002 DINT
%MF4 40004 REAL
Для связи с ПЛК Вам потребуется любой Modbus OPC-сервер, например можете протестировать бесплатную версию arOPC (https://simple-scada.com/aropc) и бесплатную демо-версию Simple-Scada (https://simple-scada.com/download). Добавьте нужные тэги в конфигурацию OPC-сервера, после чего импортируйте их в скада-систему (https://simple-scada.com/help/manual/variable-import-opc.html).
-
Спасибо большое, помогли)) У нас Simple-scada PROFESSIONAL
-
подскажите пожалуйста, с аналоговыми адресами справился (%MW0 и т.д.), не могу с дискретными теперь справится (%I0.3.4 и т.д.), что я делаю не так?
-
Соответствие адресов Modbus регистрам обычно настраивается в ПЛК и там же его можно посмотреть. Точный ответ на данный вопрос мы дать не можем, т.к. вопрос выходит за рамки регламента тех. поддержки по Simple-Scada (https://simple-scada.com/support-reg). Рекомендуем уточнить вопросы по адресации используемой на данном ПЛК в интернете на ресурсах посвященных работе с ПЛК Schneider или поискать ответ в документации на данный ПЛК.
-
спасибо за направление ;) разобрался)