Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: http57 от 09 Июля 2021, 15:34:32
-
Доброго времени суток. С arOPC Творится что странное сервер делает коннект , но при этом теги горят красным и не изменяются
Оборудование лицензированный arOPC(2500тэгов)
Овен ПЛК 160М2 (Подключение по TCP/TP)
SimpleScada2.5.4.0 Proff 1000
Win10
все скриншоты +
Необходимо разобраться в проблеме операторов очень пугают восклицательные значки на кнопках скады
-
Добрый день.
Судя по логам, контроллер возвращает код ошибки, предпоследняя цифра 83 в пакете от контроллера.
Скорее всего это из-за того, что ячейки у вас битовые, а читаете вы их командой для чтения регистров.
Контроллеры Овен очень капризны в плане формирования Modbus пакетов.
Айрат