Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ошибки => Тема начата: AndreiKov от 28 Мая 2021, 09:23:07

Название: OPC UA сервер некорректный штамп времени
Отправлено: AndreiKov от 28 Мая 2021, 09:23:07
Встроенный в Simple-Scada OPC UA сервер назначает переменным некорректный (видимо не правильно учитывается часовой пояс) штамп времени.
Название: Re: OPC UA сервер некорректный штамп времени
Отправлено: Simple-Scada от 28 Мая 2021, 16:13:13
Здравствуйте. Действительно, есть лишнее смещение времени по UTC, выключили его, в ближайшем обновлении время будет без смещения.
Название: Re: OPC UA сервер некорректный штамп времени
Отправлено: Simple-Scada от 11 Июня 2021, 16:08:28
Убрали лишнее смещение времени в обновлении 2.5.7.0.