Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Vladislav5585 от 24 Марта 2021, 16:15:10
-
Добрый день уважаемые коллеги. Работая с MasterOPC server и конкретно с 104 протоколом столкнулся с такой проблемой. На экране в режиме работы переменные "команд" отображаются с знаком восклицания, хотя связь с переменной есть. Нажимая на кнопку - SCADA отправляет указанное значение - OPC их принимает и посылает дальше на устройство (всё работает норм). Но вот побороть знак восклицания не получается. Подскажите кто с этим сталкивался и где искать причину (OPC или SCADA)?
ps. Привязка кнопки к переменной напрямую без скриптов. Перед этим использовал OPC Modbus - всё отображалось нормально.
-
foto
-
Здравствуйте.
Восклицательный знак отображается на объектах мнемосхемы в следующих случаях:
1. Связь клиента скады с сервером скады разорвана;
2. Проект приостановлен на сервере;
3. Связь с OPC-сервером разорвана;
4. Переменная с которой связан объект имеет плохое качество (скорее всего Ваш случай). Качество скада получает от OPC-сервера вместе со значением и отметкой времени;
При желании Вы можете отключить отображение иконок с восклицательным знаком. Используйте опцию "Контроль качества" (https://simple-scada.com/help/manual/settings-simple-client.html?anchor=qcontrol).