Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: vinatim от 08 Февраля 2021, 15:32:24
-
Добрый день. имеется на предприятии много экографов. Скачал ОРС сервер с сайта endress+hauser. Запустил, настроил. В Симпле подключил, появились переменные. Но с этих переменных никак не могу вытащить данные. Прошу помощи.
-
Здравствуйте.
Для того, чтобы увидеть значения переменных, необходимо выполнить импорт переменных с OPC-сервера (https://simple-scada.com/help/manual/variable-import-opc.html), затем можно связать нужные переменные например с объектами "Поле (https://simple-scada.com/help/manual/field.html)", сохранить проект, запустить проект через клиент скады - в полях должны отображаться значения переменных. У Вас вместо значений отображаются нули? Рядом с объектами отображается значок "!"? Откройте журнал сервера скады - имеются ли там какие-либо сообщения об ошибках(выделенные красным цветом)?
Пришлите нам для проверки на почту support@simple-scada.com текущую версию проекта из директории "...\Simple-Scada 2\Projects\Имя_проекта".