Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Серега от 19 Октября 2020, 16:00:03

Название: Ввод переменных типа single
Отправлено: Серега от 19 Октября 2020, 16:00:03
Добрый день!
После последних обновлений до 2.4. ...
В поле с переменой типа Single не могу ввести дробную часть числа.
Выскакивает сообщение "Нужно ввести число. Вы ввели 45.8!"
Но я хочу ввести 45.8.
Я вводил на русском на английском и точку и запятую
Ни в какую. Просто 45 вводиться.
Убрал шкалу то же самое.
Натолкните на мысль.
Название: Re: Ввод переменных типа single
Отправлено: Simple-Scada от 19 Октября 2020, 17:06:39
Здравствуйте.

У переменной включена визуальная шкала или смещение запятой (https://simple-scada.com/help/manual/varextra.html)? Какая именно версия скады используется? Вводите через обычный клиент, или web? Поле работает со значением переменной или с аварийными/предупредительными границами?
Название: Re: Ввод переменных типа single
Отправлено: Серега от 20 Октября 2020, 10:20:59
Добрый день!
По поводу вопросов:
Цитировать
У переменной включена визуальная шкала или смещение запятой?
Нет
Цитировать
Какая именно версия скады используется?
2.4.0.6
Цитировать
Вводите через обычный клиент, или web?
Через обычный
Цитировать
Поле работает со значением переменной или с аварийными/предупредительными границами?
со значением
Название: Re: Ввод переменных типа single
Отправлено: Серега от 20 Октября 2020, 10:53:19
Перегрузили полностью сервер и сам физически и сервер скады. Ошибка ушла.
Название: Re: Ввод переменных типа single
Отправлено: Simple-Scada от 20 Октября 2020, 11:02:38
Мы выяснили, что ошибка связана с десятичным разделителем используемым в ОС. Этот разделитель может подменяться с точки на запятую сторонними программами, например TeamViewer и в некоторых других случаях. Поэтому проблема у Вас скорее всего возникнет снова, когда разделитель подменится. В ближайшее время сделаем обновление в котором уберём зависимость от разделителя операционной системы.
Название: Re: Ввод переменных типа single
Отправлено: Simple-Scada от 20 Октября 2020, 21:53:00
Отправили обновление с исправлением Вам на e-mail. Теперь ввод не зависит от десятичного разделителя ОС.