Здравствуйте.
В проекте используются OPC сервера расположенные на удалённых компьютерах. Периодически эти компьютеры отключаются (на ночь, на профилактику) в результате чего лог в окне сервера забивается ошибками об обрыве связи. Возможно ли добавить отключение оповещения о невозможности подключения к отдельно взятым OPC?
-
Здравствуйте.
В редакторе, в меню OPC-серверы (https://simple-scada.com/help/manual/opc-servers-set.html) есть кнопка для отключения OPC-сервера. После отключения нужно сохранить проект и перезапустить проект на сервере (https://simple-scada.com/help/manual/server-project.html).
-
Каждый вечер выключать в проекте OPC сервер и перезапускать проект не вариант.
Необходимо, как только компьютер на котором работает OPC появится в сети, начинать его опрашивать. Но если он не в сети не выводить в лог ошибки о невозможности соединения с ним.
-
Других способов нет. Скада никак не может определить был компьютер отключен для профилактики, или же что-то плохое случилось с сетью, или серверный ПК выключился аварийно. Для скады (и для любого другого приложения) это одна и та же ситуация - потеря связи. Если отключить данные сообщения, то не будет возможности узнать о реальном состоянии OPC-сервера в аварийных случаях.