Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: autoasutp от 14 Августа 2020, 13:04:23

Название: Получение отчета
Отправлено: autoasutp от 14 Августа 2020, 13:04:23
Здравствуйте!

В проекте применен отчет по циклам. При включенном ПЛК все работает. При выключенном ПЛК не могу получить отчет за прошедшее время, при нажатии кнопки обновление редактор отчетов пишет "Недопустимое время начала". Подскажите, пожалуйста, возможную причину.
Название: Re: Получение отчета
Отправлено: Simple-Scada от 18 Августа 2020, 16:44:39
Здравствуйте.

Видимо в отчете Вы привязали переменную начала к какой-то переменной проекта, которая читается с контроллера. Если контроллер выключен, переменная будет равна нулю, что соответствует дате/времени "30 декабря 1899 00:00:00". Нельзя построить отчет начиная с этой даты. Чтобы отчет строился правильно, перед построением задайте значение переменной начала, соответствующее реальному времени.
Название: Re: Получение отчета
Отправлено: autoasutp от 19 Августа 2020, 11:29:04
Оказалось, что VrFrom был связан с Циклы_Начало, но не связан с Значения_Начало (в которое записывалась другая переменная).

Спасибо за помощь.